¿a que altura se debe colgar un extintor de incendio? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#362605
4. El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.”


Como veis el texto dice, claramente " y, preferentemente, sobre soportes". Pero esto no quiere decir que no pueden ir sobre el suelo directamente. Por ejemplo si ya tienes un extintor de CO2 de 10 kg, con altura de 1070 mm, ya estarias cumpliendo sin necesidad de colgarlo.
Exactamente lo mismo que se hacia antes, con la salvedad que ahora viene fijado un intervalo con un mínimo y un máximo de altura referida a la maneta.
Avatar de Usuario
por
#362633
La altura de montaje, así como la posición del extintor dependen del entorno donde este estará montado.
La altura de montaje debe ser tal que no cause daño a los usuarios y permita una fácil utilización, con una cota máxima de 1.7m.
Por ejemplo, en espacios donde hay niños pequeños se recomienda su montaje lo mas alto posible o semi-empotrados para evitar golpes. En espacios para ciegos se recomienda su montaje bajo para ser detectados con el bastón.
El conocimiento del entorno y un buen criterio técnico son importante para definir la altura de montaje.
por
#362662
Franke Ingenieria escribió:La altura de montaje, así como la posición del extintor dependen del entorno donde este estará montado.La altura de montaje debe ser tal que no cause daño a los usuarios y permita una fácil utilización, con una cota máxima de 1.7m.Por ejemplo, en espacios donde hay niños pequeños se recomienda su montaje lo mas alto posible o semi-empotrados para evitar golpes. En espacios para ciegos se recomienda su montaje bajo para ser detectados con el bastón.El conocimiento del entorno y un buen criterio técnico son importante para definir la altura de montaje.

venga, tu montalo donde quieras, aunque la normativa te diga que como máximo a 1.20 m para que luego te venga una inspección, o tengas un incendio, y ya estamos con los líos
Avatar de Usuario
por
#362663
jporpm escribió:

Como veis el texto dice, claramente " y, preferentemente, sobre soportes". Pero esto no quiere decir que no pueden ir sobre el suelo directamente. Por ejemplo si ya tienes un extintor de CO2 de 10 kg, con altura de 1070 mm, ya estarias cumpliendo sin necesidad de colgarlo.
Exactamente lo mismo que se hacia antes, con la salvedad que ahora viene fijado un intervalo con un mínimo y un máximo de altura referida a la maneta.


Seria el primer extintor de CO2 de 10Kg que no veo en un carro, porque entiendo que que refieres a que la altura de maneta de un extintor de CO2 de 10Kg es de 1070mm, pero yo lo incluiría en la categoria de extintor móvil y no portátil y ya no estaríamos hablando de altura de instalación...
por
#362682
Seria el primer extintor de CO2 de 10Kg que no veo en un carro, porque entiendo que que refieres a que la altura de maneta de un extintor de CO2 de 10Kg es de 1070mm, pero yo lo incluiría en la categoria de extintor móvil y no portátil y ya no estaríamos hablando de altura de instalación...[/quote]

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
4

Extintores de incendio

1. El extintor de incendio es un equipo que contiene un agente extintor, que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego, por la acción de una presión interna. Esta presión puede producirse por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar.

En función de la carga, los extintores se clasifican de la siguiente forma:

a) Extintor portátil: Diseñado para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo en condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg.

b) Extintor móvil: Diseñado para ser transportado y accionado a mano, está montado sobre ruedas y tiene una masa total de más de 20 kg.

Como puedes ver, por definición es un extintor portatil, y anda que no hay colgados en paredes.
Avatar de Usuario
por
#362694
jporpm escribió:Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
4

Extintores de incendio

1. El extintor de incendio es un equipo que contiene un agente extintor, que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego, por la acción de una presión interna. Esta presión puede producirse por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar.

En función de la carga, los extintores se clasifican de la siguiente forma:

a) Extintor portátil: Diseñado para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo en condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg.

b) Extintor móvil: Diseñado para ser transportado y accionado a mano, está montado sobre ruedas y tiene una masa total de más de 20 kg.

Como puedes ver, por definición es un extintor portatil, y anda que no hay colgados en paredes.


Pues tienes toda la razón en cuanto a la clasificación de movil y portátil respecto a un CO2 10Kg , sin embargo repito que muy pocos he visto colgados (por no decir ninguno), puesto que descolgar un extintor que pesa casi 24Kg no es que sea excesivamemte cómodo...
por
#362704
checx escribió:
jporpm escribió:Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
4

Extintores de incendio

1. El extintor de incendio es un equipo que contiene un agente extintor, que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego, por la acción de una presión interna. Esta presión puede producirse por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar.

En función de la carga, los extintores se clasifican de la siguiente forma:

a) Extintor portátil: Diseñado para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo en condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg.

b) Extintor móvil: Diseñado para ser transportado y accionado a mano, está montado sobre ruedas y tiene una masa total de más de 20 kg.

Como puedes ver, por definición es un extintor portatil, y anda que no hay colgados en paredes.


Pues tienes toda la razón en cuanto a la clasificación de movil y portátil respecto a un CO2 10Kg , sin embargo repito que muy pocos he visto colgados (por no decir ninguno), puesto que descolgar un extintor que pesa casi 24Kg no es que sea excesivamemte cómodo...


Si pesa 24 Kg > 20, es un extintor móvil.
Todos los que he visto yo, van sobre ruedas.
saludos
por
#362705
Además:
La norma UNE EN 3 (fabricación de extintores portátiles) permite cargas de CO2 nominales de 2 y 5 Kg
La norma UNE EN 1866 (fabricación de extintores móviles) permite cargas de CO2 nominales de 10, 20, 30 y 50 Kg

saludos
por
#362709
como todos los que yo he visto de más de 20 kg, que efectivamente van sobre ruedas. Pero de menos es muy raro ver alguno sobre ruedas, que los hay, pero suele ser raro.
por
#362716
jporpm escribió:como todos los que yo he visto de más de 20 kg, que efectivamente van sobre ruedas. Pero de menos es muy raro ver alguno sobre ruedas, que los hay, pero suele ser raro.


Repito

Un extintor cargado con 10 kg de CO2 es un extintor móvil y va sobre ruedas.

saludos
Avatar de Usuario
por
#369979
El extintor debe estar colocado a una altura visible y accesible.
Debe colocarse siempre en una pared vertical y de ser posible siempre cerca de los puntos de evacuación. El extintor nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor supere los 1,70 metros.
por
#369980
gruporodych escribió:El extintor debe estar colocado a una altura visible y accesible.
Debe colocarse siempre en una pared vertical y de ser posible siempre cerca de los puntos de evacuación. El extintor nunca debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor supere los 1,70 metros.


Hola
¿Estás seguro?
Allá por el año 2017 entró en vigor el "nuevo" RIPCI (RD 513/2017), que indica:
"El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo."

saludos
por
#370350
Buenos días a todos. Hacía muuuuuuuucho tiempo que ni entraba en el foro, y me he alegrado mucho al ver a gente como TAMA, (un abrazo ¡¡¡¡).

Si lo instalas hoy, o su instalación fue posterior al 12 de Dic de 2017, se aplica el RD 513, por tanto, entre 80 y 120 cm. La palabra "preferentemente" , está puesta ahí, por los extintores móviles, sin más.

Si lo cambias, pq supera su vida útil (20 años, UNE 23120), pero fue instalado antes del 12 de Dic de 2017, aplica el RD 1942, por lo que la altura podrá ser hasta 1,7m.

En cuanto al item 2.6 de la UNE 23580_9 EXTINTORES, es cierto que pone 1,7m pq la norma es anterior al RD 513, pero el criterio de mantenimiento y de inspección, es ese, 1,7m antes y 80 y 120 cm, despues. Sabiendo que el RD 513 no tiene carácter retroactivo.

Para finalizar, la UNE 192005-2014 (de inspección) pto 6 Extintores, es solo aplicable a inspecciones RSCIEI, y el item solo dice si están situados a la altura reglamentaria, por tanto, es de aplicación el criterio anterior. En cuanto a inspección no industrial (RIPCI), es de aplicación el procedimiento de inspección propio de cada organismo de control, al ser aprobado por ENAC, que solo admite la aplicación del criterio anterior. Próximamente saldrá la 192005-2, que regulará esto en inspecciones no industriales, mientras tanto, esto es lo que hay.

Un abrazo a todos ¡¡¡¡
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro