Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#370105
Se trata de una industria Tipo C Riesgo Bajo 1, Superficie aproximada de la nave 40000m2. Superficie total de la parcela 60000m2 aproximadamente. La superficie no construida se dedica principalmente a servicios auxiliares de la industria, como por ejemplo. Zona de aparcamiento, instalaciones de filtros de mangas, planta depuradora, zonas de descarga de materias primas y de carga de producto acabado, y obviamente mucha superficie destinada a zonas de paso, incluyendo entre ellas los 5 metros a la fachadas accesibles.

Pero la actividad industrial se desarrolla principalmente en el interior de la nave industrial tipo C, y el establecimiento lo defino como una establecimiento industrial tipo C

¿En este caso, con una superficie del area de incendio exterior superior a 15000m2, hay obligatoriedad de instalar red de hidrantes?

Si es así, y tal y como está hecha la tabla 3.1 del reglamento, la red de hidrantes tambien se montaria incluso si en esos 20000m2 no hubiese absolutamente ningun tipo de actividad, no almacen, ni parking, ni nada. Es decir 20000m2 diafanos necesitan red de hidrantes. ¿Es bastante incongruente, no? ¿que pensais?

Saludos y gracias.
por
#370351
Buenos días, Ximocoves, si el establecimiento es tipo C, y RB1, la tabla 3.1, no te obliga a su instalación, teniendo en cuenta que 2267/2004 es un reglamento de mínimos. No hay incongruencia, el reglamento es claro en esto. Cuando pase inspección a los 5 años, el inspector/a tampoco los exigirá, atendiendo a la norma UNE de inspección.

Un SALUDO ¡¡¡
por
#370352
Hola Capitan Morgan y gracias por la respuesta.

A mi también me gustaria que la Tabla 3.1 hiciera referencia a establecimientos, y de hecho ese es el origen del problema, pero la realidad es que hace referencia a zonas, indicando luego la superficie del "sector o área de incendio" y luego para colmo la nota que indica "Nota: cuando se requiera un sistema de hidrantes, la instalación debe proteger todas las zonas de incendio que constituyen el establecimiento industrial."

De momento voy a seguir aplicando tu recomendación, pero este tema es claramente interpretable.

Saludos.
por
#370362
No te preocupes, el nuevo RSCIEI, está próximo a salir (quizás en las próximas 2 décadas jajajaja, como el nuevo RIPCI), y es en algunos aspectos PEOR ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ :cabezazo :cabezazo

Un saludo ¡¡¡
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro