Buenas tardes foreros

Estoy realizando una nave industrial como tfg, y a la hora de realizar la instalacion de abastecimiento me ha surgido la siguiente cuestion:

Mi nave es un taller para unas 180 personas, por lo que necesita un acumulador de grandes dimensiones colocado en la cubierta, y cuenta con un sistema auxiliar de apoyo (termo electrico). Segun la normtaiva, tengo que instalar una red de retorno y he visto que debe retornarse a el acumulador (cubierta). ¿Esto es asi? Por que si es asi me surgen dudas de si realmente esta bien tener el acumulador en la cubierta y no dentro de la nave industrial.

Un saludo, y grancias de antemano :smile
Avatar de Usuario
por
#372134
No sé porque quieres colocarlo en cubierta.
Sí, según el CTE, deberás tener red de retorno si desde el acumulador al punto más alejado tienes más de 15m.