Hola, quiero proyectar una Derivación Individual aérea para una industria y es mi primera vez. Me han dicho que solo me va a doler esta vez, pero tengo un poco de preocupación. Dicha línea va desde la hornacina que esta en los lindes de la parcela hasta el cuadro a unos 10 metros de distancia que esta en una altura inferior. La línea sobrevolaria una construcción particular (el cobertizo para el coche y la caseta del perro).

Segun el REBT, tengo que seguir la ITC-06 (redes aéreas de distribución).
Me dejan como máximo poner o:

- 3'5x150mm2 (Alm)
- 3'5x150mm2 (Al)
- 4x16mm2 (Cu)

1.- Siendo que necesito bastante potencia descarto el cobre (no se porque solo dejan 16mm2)
2.- Como quiero que pase con fiador de acero... Aluminio! te elijo a ti!.


Solo quería haceros partícipes de todo esto y pediros algún consejillo.

Gracias
por
#3757
Pregunto, es una DI aerea, una red de distribucion BT??????? Bajo mi humilde punto de vista, la respuesta es NO, con lo cual, para la DI habrá que aplicar la ITC BT15, con lo cual, para tu caso, conductor cobre RZK con fiador de acero.
Avatar de Usuario
por
#3762
Un solución para estos casos de industrias y casas de labor con los contadores en la valla y el cuadro al quinto pino es:
Colocar un cuadro con un mangnetotérmico y un diferencial al otro lado de la valla cerca del contador, y eso es el cuadro general del protección.
A partir de ahi puedes poner la línea como quiereas, pues pasa a ser un circuito interior.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro