Buenas tardes a todos. Mi duda es que estoy diseñando unas viviendas con electrificacion elevada 11500 w. A la hora de elegir los diferenciales eligo uno de 40 A para la agrupacion de circuitos C1 y C2, otro de 63 A para C3, C4, C5, C6, C7 y otro de 63 A para la agrupacion C9, C10 y C12.

El caso es que en el reglamento, ITC25 punto 2.1, indica que los diferenciales tendrán una intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general que en este caso es de 50 A (11500 w).

¿Esto significa que no puedo utilizar diferenciales menores de 63 A? ¿ El de 40 A debere pasarlo a 63A? ¿Que soleis hacer en los casos de electrificacion 11500 w?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#38205
En la guia de aplicacion del RBT creo que aparecen ejemplos de unifilares.
De todas formas, yo colocaria un IGA, una agrupacion con diferencial y automatico (25 A) para los 5 primeros circuitos (incluso si se desdobla el C4), y otra agrupacion con diferencial y automatico para los otros 5 circuitos (calibre dependiendo de los receptores de aire y demas).
Podrias ahorrarte los automaticos de cada agrupacion siempre y cuando los diferenciales los coloques de igual o mayor magnitud que el IGA.

Un saludo :saludo
por
#38210
Muchas gracias malcolm. Ahora mismo estoy en la duda de colocar dos agrupaciones con diferencial de 63 A, o diferencial y magnetotermico bajando la intensidad del diferencial.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro