Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#38650
Hola a todos

Me gustaría saber qué normativas se deben aplicar a las armarios eléctricos para hacerles el marcado CE. Estos armarios eléctricos son de baja tensión para distribución en sector terciario, o bien para automatizaciones.

No sé si se tiene que aplicar la Directiva de Baja Tensión y/o la de Compatibilidad Electromagnética. O alguna otra.

Gracias por adelantado
por
#38695
Las directivas que afectan y se aplican al material eléctrico de BT son:

Directiva de BT 73/23/CEE
Directiva de CEM 89/336/CEE
Directiva de responsabilidad civil 85/374/CEE
por
#38715
Tomo nota

Gracias pues