Electric Man escribió:Buenas a todos.
Necesito un contactor de 120A para una tension de 690V en continua,el contactor seria bifasico y me han comentado que para que el aparato dure mas seria mejor poner un contactor trifasico y cortocircuitar el polo positivo de este.
Esto estaria bien hecho?
Si lo hago el aparato durara mas?
Gracias de antemano.
Yo trataría primero de saber que categoria de utilización vas a tener:
Direct current
DC-1 Non inductive or slightly inductive loads, resistance furnaces.
DC-3 Shunt motors: starting, plugging, inching, dynamic breaking of d.c. motors.
DC-5 Series motors: starting, plugging, inching, dynamic breaking of d.c. motors.
DC-6 Incandescent lamp switching.
Y despues me iria a catalogo y trataria de encontrar un contactor que sea capaz de soportar y sobre todo de cortar 120A en tu categoria de utilización a 690Vcc. Normalmente los fabricantes te indican el número de polos que debes seriar para que el contactor no se te quede pegado en el primer intento de abrir.
Si lo haces al buen tun-tun creo que vas mal.
Un Saludo