Hola a todos,

Un dia en una instalación me encontré con una linea de Al 240 en una Linea General de alimentación , en el interior de una industria con potencia instalada 1 MW, tuve problemas al legalizarla, y ahora en base al precio y sobretodos los robos de cable, creo que la voy a instalar en LGA de edificios de viviendas.

¿Alguien sabe si habría algún problema en montar Al 240 o Al 120 en este tipo de instalaciones?

¿ de usarla en instalaciones industriales?¿ Sabéis de donde sacar las intensidades admisibles en otras secciones no contempladas en la parte de distribucion del reglamento?

Gracias por leerme :)
por
#41599
Ningun problema, es mas, supongo que seria interesante economicamente. Nosotros trabajamos con ciertas ingenierias que gustan de usar cables de aluminio.

En cuanto a lo de las secciones, no se de cual de ellas hablas , pero seguro que si no esta normalizada en el REBT, te saldran por un pico. En cuanto te sales de lo comercial aumentan los costes mucho. Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#43308
bueno las intensidades admisibles las he encontrado en la UNE 20460-5-523
mas o menos se tata de subir una seccion.

Que hay de la union entre cobre y aluminio, ¿como se soluciona el par galvanico para evitar la descomposicion del aluminio??
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro