El HS3 en la tabla 2.3 establece el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

¿Alguien tiene alguna tabla de coeficientes de permeabilidad de diferentes terrenos?

En wikipedia hay una tabla, pero las unidades utilizadas son cm2 y miliDarcys, mientras que la tabla del HS3 viene referida a cm/s. :cabezazo
Última edición por HASTA LUEGO LUCAS el 08 Ene 2008, 14:30, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#43034
Pienso te refieres a HS_ 1 y no a HS_ 3, el punto 2.3 de HS_ 1 trata de fachadas y no a suelos.

Creo que te has confundido, una vez que tengas claro lo que preguntas igual te podemos echar una mano.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#43039
A ver, es cierto, me refiero al documento HS1 (y no al HS3 -calidad del aire-).

Y me refiero a la tabla 2.3. (grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos) del punto 2.2.- Suelos.

Es para ver como preparar el suelo, conforme al CTE, de una nave industrial.
Avatar de Usuario
por
#43044
Hace un tiempo pedi esto mismo a un compañero, te dejo la direccion que me dio.

http://www.puertos.es/export/download/R ... _CAP02.pdf

Mirare lo que encontre en la red si encuntro algo te lo cuelgo.

Saludos.

De todas formas ese tipo de datos te valdran como evaluacion, no controlo el industrial pero pienso que necesitaras geotecnico.
Avatar de Usuario
por
#43052
K(cm/sg)

Gravas limpias_ de 10+2 a 10-2
Arenas limpias_ 10-3
Mezcles Grava_Arena, arcillas fisuradas y alteradas 10-4
Arenas muy finas_ 10-5
Limos y arenas limosas_ de 10-6 a 10-7
Limos arcillosos_ >20% arcilla_ 10-8
Arcillas sin fisuras_ 10-9

Saludos.

Grava k = 1
Arena 1< k < 0,001
Limo 0,001 < k < 0,00001
Arcilla 0,00001 < k < 0,00000001


Clasificación de los Suelos Según Sus Coeficientes de Permeabilidad
Grado de
Permeabilidad
Valor de K
(cm / seg)
Textura del Suelo

Elevada Superior a 10-1 Grava media a gruesa
Media 10-1 - 10-3 Grabva fina, arena media a fina, duras
Baja 10-3 - 10-5 Arena muy fina, SM, Limos a Loes
Muy Baja 10-5 - 10-7 Limos densos, ML, arcillas, CL
Prácticamente Impermeable Menor de 10-7 CL a CH Homogéneo

Según: Terzaghi y Peck, 1967 Adecuación A.M.V.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro