- 27 Feb 2008, 23:02
#56963
Bueno hoy han puesto una nota los de HC en el portal diciendo que hace unos dias realizaron unas mediciones y que el suministro cumple con la snormas de calidad de suministro y que el problema era nuestro y que teniamos que mirar nosotros nuestra instalacion que era lo que estaba mal. Al parecer vinieron hace unos dias con un perito y tomando unas medidas y un perito certifico que la instalación estaba bien, pero solo hicieron una medida, es decir no dejaron el aparato enchufado. No se si esto lo suelen hacer las compañias, pero se acaban de cubrir las espaldas no se si es que tienen miedo a que los denunciemos o para que los dejemos en "paz".
Voy a ver si pido el informe o me dejan ver algo de lo que hicieron.
Pero es que no le veo logica, solo salta uan fase, osea que si es problema de tierras afectaría a todas las cargas, aparte medi la resistencia y daban 6 ohmios o asi, la única solución que veo es el trafo, que este muy cargado y llegua a saturar produciendo armónicos y haciendo saltar los diferenciales. Voostros que pensais de todo esto??
Lo que estoy pensando ahora es alquilar un analizador de redes y dejarlo enchufado hasta que vuelva a saltar el diferencial y comprar por que salto, si fue por armonicos, por la tierra, y despue si es por armónicos denunciar a HC, que nos pagen el alquiler del equipo y cambien el trafe o bueno que lo arreglen. Un saludo
P.D. Alguna sugerencia???