- 15 Ene 2008, 23:43
#44824
Hola Compañeros,
Le estoy haciendo un estudio de costes a una promotora de viviendas.
y me han solicitado los ahorros de costes si pasamos de de cobre a aluminio en las derivaciones individuales.
El nuevo reglamento lo permite
son varios edificios de viviendas de grado alto es de cir 9200 w por vivienda y las distancias estan entre 20 metros y 50 metros. en cobre me salen desde mangueras de 3x16 mm2 hasta 3x35 mm2.
antes de ponerme a calcular la nueva seccion en aluminio y comparar los precios (cosa que no tengo, precios de cable, si alguien me dice donde puedo encontrar esos precios mejor), quisiera preguntar si existe algun comentario al respecto, tal como: no merece la pena,el ahorro es despreciable o a los instaladores no les gusta pq el aluminio es mas dificil de trabajar y baja el rendimiento o al aumentar la seccion tambien aumenta los tubos y es lo comido por lo servido.
En fin que alguien me oriente antes de ponerme a calcular.
Muchas gracias compañeros
Pedro
Pedro
"SEGUIREMOS LUCHANDO"