Hola a todos, queria pediros ayuda para el calculo de una pérdidas de carga de unos colectores solarer conectados en serie invertida.
La perdida de un panel es de 45mbar y dispongo de 3 paneles, cual es la pérdida la suma de ellas o una unica. voy algo liado ya que es la 1 vez que toco este tema. Gracias :botando
Avatar de Usuario
por
#45967
Si están en serie, sumamos las pérdidas.
Si están en paralelo, sumamos los caudales.

Luego 45 x 3 = 135

Eso de serie invertida ¿que es?
¿Será retorno invertido?..

saludos.
por
#46162
Si perdon me referia al retorno invertido. En este caso las pérdidas corresponden al sumatorio verdad??
En caso del paralelo a que te refieres con lo del caudal como lo calcularia??
Gracias.
por
#46868
Hola, si el fabricante no te da ningun dato para calcular la pérdida de carga de una batería, la fórmula que yo uso es esta para una batería de colectores conectados en paralelo:

APtotal = (APcolelector · n · (n+1))/4

Luego, sumas las APtotales de cada batería que haya en serie si las hay.

Saludos.
por
#48247
Gracias Pedrojavier es de mucha utilidad creo que me parecio verla por censolar no?? muchas gracias
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro