Ampliacion de potencia para nave industrial:
Clasificacion segun ITC-BT 29:
Nave: clase II
Adosado (sala de quemador y horno): clase II

Segun ITC-BT05 los locales clase I son objeto de inspeccion.
Duda: Cuando el Organismo Competente haga la inspeccion sera solo del adosado o de la instalacion entera?
por
#47317
tienes algo que esconder??????? :twisted: :twisted: jejejejejeje
Avatar de Usuario
por
#47411
Si la ampliación de potencia (o en suvcesivas ampliaciones) supera los 100 kw la OCA inspeccionará el 100%, en caso contrario solo la instalación Clase I, esto deberá quedar claramente reflejado en el alcance de su certificado.
Nota: No obstante ántes de Septiembre de este año todas las industrias (>100 kw) deberán haber pasado una inspección por OCA.
por
#47412
En este caso es menor de 100 kW.
Gracias
por
#47413
Porque se refiere a potencia instalada supongo
Avatar de Usuario
por
#47992
SI
Avatar de Usuario
por
#48008
xacto