Buenos dias:

Estoy haciendo el proyecto de un huerto solar muy pequeño de 300 kW. Y me asalta la duda de si necesito un cento de seccionamiento y sus condiciones (distancia del punto de conexión, telemendado, obligatoriedad, etc...)

Alguien sabe algo y si existe normativa Iberdrola o de algún otro tipo.

Adios.
por
#49495
Deberías ponerte en contacto directamente con Iberdrola, y que ellos te comente si necesitas Centro de Seccionamiento o no.

Normalmente, en la carta que manda con la concesión de punto de conexión, vienen especificadas las condiciones técnicas, y suele hacer mención al uso de CS Telemandado.

Si necesitas colocar uno, debe estar a menos de 50 metros del entronque con la LMT Iberdrola, según ellos, porque luego hacen excepciones y al final es como ellos quieran, así que te recomendaría que hablases con ellos.