Ferrallas escribió:Gracias javitaberner, y no te preocupes por la tardanza, cuando puedas. Voy a intentar afinar un poco la pregunta: Necesito saber si conoceis algún tipo de instalación, que, en el lado de AT, tenga cable neutro, en la configuración que sea. A ver si podéis ayudarme. Gracias de nuevo a javitaberner y a todos.
Un saludo
Estimado en verdad que existen o existian algunas líneas de AT o bien de media tensión en donde para poder controlar la corriente omopolar de cortocircuito se colocaba una recatancia formadora de neuto tratandose de tres bobinas en un yugo trifásico las cuales se conectaban cada una a la linea y el centro de estrella a tierra en foma rígida, y hasta aveces se colocaba un Trafo de Intensidad en la bajada del centro de estrella, el que medía obvimamente la corriente de falla, su secundario se derivaba a una protección generalmente tipo RIC, esta tecnología es de más de 30 años y en algunos paises latinoamericános aún funcionan.
Eso es todo desde el punto de vista conceptual espero que te sirva si quieres algo en particular me avisas, un abrazo