Hola javier, deberías haber adjuntado un dibujito para entender mejor la pregunta. En principio la expresión para determinar la densidad de carga de fuego habla de la superficie construida del sector de incendio, por lo que al estar el depósito en el exterior no debe considerarse.
En cuanto a las naves, primero hablas de ellas en plural, luego en singular; no acaba de quedar claro qué configuración presentan. Si sale riesgo medio 3, la máxima superficie que podrá tener el sector de incendio será 5.000 m2, caso de que estuviéramos hablando de configuración tipo C. No obstante, para este tipo de configuración el establecimiento debe estar a una distancia mayor de tres metros respecto a otros establecimientos, debiendo quedar dicha distancia libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio (ojo por tanto con el depósito y surtidor).