Estoy trabajando con la instalación electrica para un gimnasio y me gustaria saber que opinión teneis sobre el coef. de simultaneidad a utilizar con el alumbrado.

La suma de las potencias nominales es de 5275w, la mayoria pantallas de tubos fluorescentes con equipos electronicos.

Si considero un factor de simultaneidad del 100%, ¿Tengo que aplicar alguna corrección más?

Un saludo, Gracias
Avatar de Usuario
por
#52386
Para la previsión potencia disponible, NO solo el 100% ya que se supone en un momento dado se pueden encender todas la lamparas.

Pero para el dimensionado de las lineas, has de considerar SIEMPRE las lamparas de descarga con un factor de 1.8. Lo dice el reglamento :mira

Y recuerda que has de poner al menos tres lineas de alumbrado diferenciadas, al ser Local de Publica C.
Avatar de Usuario
por
#52405
Ya te ha contestado jcriti