Buenas.
Espero que esto no esté repetido, he estado buscando temas antiguos y no he visto nada.
El caso es que acabo de realizar un pequeño curso del
www.ffii.es, coorganizado por el Ministerio, relativo a Líneas Eléctricas de Alta Tensión y ha versado básicamente sobre ver las novedades que traerá el, al parecer, inminente REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE ALTA TENSIÓN, que, según nos han contado, está prácticamente terminado en su parte técnica y le quedan algunos flecos legales y administrativos para salir adelante.
Y, como yo no había oído ni leído nada de esto, y no sé si es conocido o no, pues lo comento para aquellos interesados.
Me han dado una copia de ese nuevo reglamento en papel (no lo he encontrado, aún, en internet), y tiene una estructura similar al REBT, primero el reglamento y luego las ICT, 9 en total.
Hay algunas novedades, perdonad que no sea riguroso ni exahustivo, si alguien quiere saber algo concreto, que pregunte. De lo más destacado que recuerdo:
- Introduce normas y especificaciones técnicos sobre instalaciones de AT subterráneas.
- Crea la figura del instalador de Alta Tensión, similar a la tradicional de Baja Tensión, con su carné y sus medios justificados.
- Introduce las OCAS para determinadas instalaciones (más de 30 KV, si no recuerdo mal, e instalaciones especiales).
- Introduce algunas nuevas hipótesis de cálculo de apoyos.
- Especifica claramente la documentación para la puesta en marcha (proyectos certificados, etc).
En fin, lo dicho, espero que esto no sea un tema repetido, y si alguien quiere preguntar algo, que lo haga.