- 18 Feb 2008, 09:12
#53153
Tengo una instalación eléctrica en viviendas. La finca está formada por dos edificios que dan a dos calles distintas y entre los dos edificios existe un patio interior.
La duda es sobre la sección mínima y el aislamiento de las líneas que discurren subterráneas por dicho patio. En concreto tengo líneas a cuadro de garaje, a cuadro de piscina, a cuadros de portales y circuito de alumbrado exterior.
Leyendo el punto 2.2.3 de la ITC-BT-020, por un lado remite a la ITC-BT-07 (por lo que la sección mínima sería 6mm2 y el aislamiento 1000V.), aunque la coletilla "en las que los conductores aislados deben ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV" parece indicar que si el circuito se instala bajo tubo el aislamiento puede ser 750V.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.