Busco información sobre conductores del tipo RV en Aluminio para enterrar como LSBT de secciones mayores de 240 mm2.
Pienso que las secciones "normalizadas" por los fabricantes serán 300, 400 mm2, etc...
Lo desconozco. También necesito precio aproximado por metro lineal.
Debo justificar con un estudio técnico económico la idoneidad de su utilización.
:doh :comunidad
Avatar de Usuario
por
#53716
Como no te valga el de cobre de 300mm2

Voy a buscar pero como mucho el de Al de 240.

¿No interesa mas disminuir la seccion y poner secciones mas manejables?
Avatar de Usuario
por
#53718
glauka escribió:Como no te valga el de cobre de 300mm2

Voy a buscar pero como mucho el de Al de 240.

¿No interesa mas disminuir la seccion y poner secciones mas manejables?

Si disminuyo la sección, me aumenta el número de líneas y me faltan salidas en el cuadro de baja del CT. :doh
Avatar de Usuario
por
#53722
No se si te valdrá, nunca he trabajado con secciones de mas de 240.

http://www.generalcable.es

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#53727
A 2,9€/m esta el conductor de Al de 240mm2, tendras que tener en cuenta que ese precio no es PVP, que es para instalador y que el cobre está subiendo por lo tanto es bastante probable que el Al tambien.
Avatar de Usuario
por
#54124
Cuidado con los cables "raros" porque a la hora de ejecutar la obra pueden dar muchos problemas, y si no son tiradas importantes es que casi ni los sirven.

También has de tener en cuenta el tiempo de instalación, porque no sé cómo será con un 400 pero he instalado un 630 y aquello además de ser bastante rígido era muy pesado para manejarlo. Por otro lado, tienes que tener en cuenta dónde y como vas a conectar ese cable, terminales y demás, que luego al final los de obra acabamos siempre en plan mcgiver.

Espero que algo de esto te sea de utilidad.
por
#54173
En el cuadro de baja del C.T. solo puedes meter líneas de sección menor o igual a 240 mm Al , al menos si es un centro de Iberdrola no te admite secciones mayores de conductor, si es un centro particular informate del fusible de mayor calibre que admiten las bases del cuadro de baja, por que eso te limitará la sección a utilizar.

Fijate en el punto 4.1

http://www.coitiab.es/reglamentos/elect ... ulares.htm
Avatar de Usuario
por
#54188
Totalmente de acuerdo guerrero. Pero intento defender lo expuesto en esa misma norma, un poco mas abajo.
Para la elección entre los distintos tipos de líneas desde el punto de vista de la sección de los conductores, aparte de las limitaciones de potencia máxima a transportar y de caída de tensión, que se fijan en cada uno, deberá realizarse un estudio técnico-económico desde el punto de vista de pérdidas, por si quedara justificado con el mismo la utilización de una sección superior a la determinada por los conceptos anteriormente citados.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro