Muro de contención (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
Avatar de Usuario
por
#52663
Tengo que calcular un muro de 2.5m de altura que soportara grano alamacenado en una nave, el problemilla está en la cimentacion, la propiedad no quiere construir una zapata para el y desea cimentarlo sobre la viga de atado que une los pilares (0.4*0.4m)

El problema es que si calculo la zapata, con esa geometría no me está quieta ni de coña exceptuando que sonsidere que no la vuelca dado el efecto rigidizador de la solera que se situa sobre la viga de atado (20cm), para cimentarlo utilizaria los redondos con resina.


¿que os parece? seria una locura no aponerle zapata o pueddo asumir que es suficiente empotramiento el anclaje sobre la viga de atado

Venga animaos a participar... :botando :botando
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#52739
Hola César, yo tendría bastantes reparos a esa solución ya que el empotramiento que vas a tener ahí va a ser prácticamente nulo, además, la viga de atado tampoco estará preparada para recibir esa carga ni la posible torsión que el empuje horizontal le produzca.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#52746
Estoy de acuerdo que la torsion sera bastante dificil de soportar, mis esperanzas estan en el posible efecto ariostrador de la solera...pero estas consideraciones pues eso son consideraciones y bueno hablando con la prpopiedad dan por bueno un muro de dos metros, pero es que ...en fin que mas voy a decir, sobre todo quería sabes experiencias en casos mas o menos similares...el vuelco lo daria por bueno si tuviera un coeficiente de 1.30 pero no doy pasado de 1.20, y coñe me preocupa
Avatar de Usuario
por
#52816
Milo es buena persona y muy prudente. Yo soy más atrevido y te digo que es una chapuza que no se soporta ni de coña y tu lo sabes.
A veces no queda más remedio que gastar algo de dinero y hacer las cosas medianamente en condiciones.

Las cosas claras y el chocolate espeso.
por
#52852
ni en sus sueños mas húmedo firmaria yo eso........y te lo digo con conocimiento de causa puesto que ya hice un proyecto parecido (para maiz) y requiere de una cimentación nada desdeñable......mas bien todo lo contrario......y si no que lo haga por su cuenta y riesgo, y si sucede algo que se haga cargo el de todo......

conio un muro de 2,5 m de altura con la cimentación de las vigas de atado (supongo que sean unas vigas de atado normalitas no? pq a lo mejor tiene una losa y no lo sabemos)

en definitiva mi opinion es que no
Avatar de Usuario
por
#52868
Hola,
una vez tuve un problema casi calcado, aunque al final el cliente creo que no lo acabó construyendo. La longitud del muro entre pórticos sería de 5 o 6 m.
Barajé varias posibilidades adicionales a lo que has comentado:

-arriostrar el muro con los pilares de los pórticos, anclando las armaduras longitudinales con resinas.
- poner en la cabeza un perfil en U invertida, para rigidizar y ésta anclada a los pilares.

En fin, mucha estructura-ficción. Nunca lo vi nada claro (no soy especialista en estructuras) y al final le dije que lo más seguro era construir el muro en L con la zapata tradicional.
por
#54226
Como tecnico me parece muy poco acertado ese diseño. Ademas todos sabemso que la funcion de la viga riostras no es absorver esos esfuerzos, en fin todos pensamos que la solucion no es la mejor.........

Pero no es ahi dond equiero ir a parar, sino a que el cliente casi te dice como tienes que hacer las cosas pare él ahorrarse unos bonitos €€€€ pero claro con tu responsabilidad por medio.

Si NO hay problemas "lo listo que es el cliente y lo torpe que es el tecnico" y SI hay problemas te pedira todas lasresponsabilidades que pueda.

A estos casos mejor decirle al cliente que lo haga el con los cuernos y su curso CCC de ingenieria.
Avatar de Usuario
por
#54249
Es que no se si es mi mala suerte o doy con cada individuo de cliente que.... :ein :ein :ein
Avatar de Usuario
por
#56697
Atención: la propiedad no me ha hecho caso, y ha ecnontrado un ñapas que le ha asegurado la estabilidad del muro... :cunao :cunao :cunao . Espero quedar como el inutil a tener razopn y que pase algo grave...pero un sustillo sin consecuencias (muro colpasado sin mas consecuencias) estaría bien no??? :espabilao
por
#56760
Has hecho bien, no vale la pena que por un proyecto no puedas dormir tranquilo. ademas, si tragaras con eso (que es una animalada) que seria lo proximo?

saludos
por
#57276
Cesar ten seguro que el cafre que va a hacer ese trabajo tendrá algún sustillo ( si es la chapuza como creo). He visto un par de muros que se han ido al garete por una mala cimentación y esa mala cimentación era mejor que la que tu comentas.

Si somos profesionales tenemos que hacer trabajos profesionales, ten muy claro como se ha dicho, que si se cae el muro el inepto serás tu y además el cliente puede hasta denunciarte.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro