Wulfar escribió:Yo uso este sistema por si a alguien le es de utilidad.
Como se ve en la ITC-BT 21 ,cuando pasamos de 5 conductores se nos indica en instalaciones fijas en superficie un diametro de tubo 2,5 vezes superior; en empotradas 3 vezes y en enterradas 4 vezes...ahora bien en la tabla 9 que corresponde a enterradas tenemos hasta un total de 10 conductores.
Pues bien yo lo que suelo hacer hasta 10 conductores es una regla de 3 e irme a el diámetro inmediatamente superior:
Para instalaciones superficiales D(tabla 9) *2,5 /4
Para instalaciones empotradas D(tabla 9) *3 /4
En tu caso serian 7 cables de 2,5 mm2 que según tabla 9 nos daría un diámetro de 32 con lo que 32*2,5/4 = 20 mm, el diametro inmediatamente superior es 25 asique con 25 te vale perfectamente.
Esto no es la biblia y no es muy ortodoxo pero es práctico, y a algunos nos quita dolores de cabeza.
Un saludo
Hola Wulfar:
Llevo toda la mañana ntentando buscar un sistema +- rápido para este tema. ¿Te han puesto pegas en algún sitio?
¿Algún argumento para NO utilizar este sistema?
Gracias. y un saludo