Me han comentado que si se instala un cuadro eléctrico empotrado en una medianera entre dos viviendas, la evolvente del cuadro debe ser RF 240, alguien sabe algo al respecto? He buscado en el CTE-SI, en el REBT y en algunas normas UNE y no lo he encontrado. Gracias.
por
#6115
Bueno, el caso yo lo veo como un paso de instalacione a través e elementos de compartimentación de incendio, por lo que al elemento (al cuadro) se le exigirá un resistencia al fuego al menos igual que la del elemento atravesado (la medianera), que si no me equvoco será EI120, no EI240.
por
#6182
En el hueco del cuadro se exige que también haya EI 120, para lo cual se puede recubrir dicho hueco, hacer la envolvente de los cuadros EI 120 es más caro.