Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#6042
Otra cuestion sobre el tubo a utilizar ,me he fijado por ejemplo que en la marca revi de tubo tenemos el tubo corrugado que cumple la normas une EN 50086 -2-2 y EN-60423 y el tubo fortplas(doble capa) tambien cumple esas normas la unica diferencia es que en el primero pone carcateristicas 222120 y en el segundo 232122 ¿que diferencia hay en esas caracteristicas?
al cumplir los dos las normas une se podrian utilizar tanto para viviendas como para locales de publica concurrencia en canalizaciones empotrados y falsos techos
Por cierto el pladur se considera huecos de construccion
Gracias
por
#6100
Buenos días DMD,
El tubo cuyo código es 222120 se desglosa de esta forma:

-Resistencia a la compresión = 2, Ligero
-Resistencia al impacto=2, Ligero
-Temperatura mín. de utilización permanente y de instalación=2, -5ºC
-Temperatura máx. de utilización permanente y de instalación=1, +60ºC
-Resistencia al curvado=2, curvable
-Propiedades eléctricas=0, no declarado

Para el tubo con código 232122:

-Resistencia a la compresión = 2, Ligero
-Resistencia al impacto=3, Medio
-Temperatura mín. de utilización permanente y de instalación=2, -5ºC
-Temperatura máx. de utilización permanente y de instalación=1, +60ºC
-Resistencia al curvado=2, curvable
-Propiedades eléctricas=2, con características de aislamiento eléctrico.

Por lo tanto, siempre que en las especificaciones del fabricante se indique que el tubo es no propagador de la llama, podrías utilizar ambos tubos para instalaciones empotradas en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra, según ITC-BT-21 apdo 1.2.2 tabla 3, tanto en viviendas como en LPC, la diferencia es que el primer tubo ya cumple las exigencias mínimas.
:saludo
por
#6183
Muchas gracias por tu respuesta
una cuestion mas para que no sea propagador de llama donde viene indicado ,o al cumplir las normas une EN 50086 -2-2 y EN-60423 y a esta indicado
Gracias
por
#6202
DMD escribió:Muchas gracias por tu respuesta
una cuestion mas para que no sea propagador de llama donde viene indicado ,o al cumplir las normas une EN 50086 -2-2 y EN-60423 y a esta indicado
Gracias


Buenos días
La exigencia de que no sea propagador de la llama, para el tipo de instalación que indicas, viene indicada en las tablas de la itc-bt-21 en las que se especifican las características mínimas para los tubos según la instalación. Si el fabricante te diera el código completo del tubo, la resistencia a la propagación del fuego viene indicada en la undécima cifra, siendo 1 no propagador de la llama. Lo normal es que el fabricante te diga si es o no propagador, por ejemplo http://www.odibakar.com/productos/vivie ... oplast.htm
:saludo
Palabras clave
Temas similares