#7005
¿Alguien sabe por qué las intensidades admisibles en redes subterráneas de distribución que aparecen en la ITC-BT-07 son tan diferentes de las que especifica la norma UNE 20460-5-323:2004?

Por ejemplo, para un cable multipolar RV-Al (aislamiento XLPE) de 240mm2 la intensidad admisible según la ITC-BT-07 es de 405A, mientras que según la citada norma UNE sería de 261A (Temperatura del terreno de 25ºC y método de instalación D).

Un saludo y gracias.
por
#7008
No sabía yo que la UNE 20460-5-323 afectaba a las intensidades máximas admisibles a las redes subterráneas para distribución en baja tensión :roll:
por
#7011
Ya sé que el título de la norma es "Instalaciones eléctricas en edificios...", aunque el objeto y campo de aplicación de esa norma en concreto no especifica que sea en edificios. Pero bueno, aunque no tenga aplicación en redes de distribución, ¿por qué hay tanta diferencia? No lo entiendo.
por
#7017
Porque, por ejemplo, la nueva versión de la UNE 20460-5-523 considera la resistividad estandar del terreno de 2,5 K·m/W frente a 1 K·m/W de la versión anterior, lo que supone una considerable reducción de las intensidades admisibles de los cables enterrados en instalaciones interiores o receptoras frente al método utilizando hasta ahora (UNE 20435 (ITC-BT-07))
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro