- 07 May 2008, 11:05
#74662
Hola compañeros!!a ver si me podéis ayudar con esto...
Tengo un problemilla con el cálculo de Índice global de reducción acústica aparente (R’):
R’ = L1 – L2 + 10 Log S [dB]
A
Aplicando la formula de sabine....
R = L1 – L2 + 10 Log S T [dB]
0.163 v
no me deja poner la raya de division.(s t/ 0.163 v), pero ya me entendeis
S, corresponde al área del elemento separador
V, el volumen de sala receptora...
La cuestión es que en la Norma UNE ISO 140-4 pone que: en el caso de recintos contiguos o superpuestos, S es el área de partición común a ambos recintos. Si el área es menor que 10 m², debe indicarse en el informe del ensayo. En este caso, S será el max.( S, V/7,5), donde V es el volumen, en metros cúbicos, del recinto receptor.
Entonces entiendo que si paramento separador tiene 9 m² y el recinto receptor un volumen de 60 m³ hago la división de 60/5=12 m² porque si hago 60/7=8.57 m² estaría en la movida de s<10 m². Por consiguiente en el cálculo de R’, introduciré S= 12 m².
Mi pregunta es la siguiente: si el volumen del recinto receptor es de 40 m³ y hago la división entre 7 o 5 resulta que el S que debo aplicar es inferior a 10 m², en este caso que debo hacer? Introducir a S: 10 m² o 9 m² que tenia? Que haríais?
Si alguien puede ayudarme bienvenido que sea,
Saludos