Alguién podria ayudarme en decirme si en las arquetas de BT hay que colocar una coca de 3 m de longitud en todas ellas o solo en las que se disponen el seccionamiento.
También queria saber en que consisten esas cocas y si sabeis donde puedo encontrar un detalle.

Gracias a todos
por
#75975
3 metros es mucho.
Yo no dejo más de 1.5 metros.
por
#75987
Gracias por tu respuesta pero disculpa es que estoy un poco verde en este tema. Se coloca la coca en todas las arquetas? en que consiste esa coca? y cual es su función? gracias
por
#76048
A mí Endesa me obliga a dejar en todas las arquetas.

La coca se deja para facilitar futuros enganches y permitir comprobar la red fácilmente.
por
#76072
Teniendo sobre todo en cuenta que la coca no toque en ningún momento la tapa de la arqueta y menos si esta es de hierro.
por
#76193
javier escribió: en que consiste esa coca?


Es un bucle de cable, que como ya han comentado dá maniobrabilidad en el futuro
por
#76282
Gracias a todos entoces la pondre en todas las arquetas las arquetas.