Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#78236
"Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m."

"Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma."

Mi edificio solo tiene 2 plantas y el agua solo esta en una de ellas (2 baños, 2 vestaurios...). ¿Necesito hacer eso de la ventialcion primaria?

Si es así, los 2-3 baajntes que tenia pensado poner deben subir hasta por enciam de al cubierta???
Avatar de Usuario
por
#78254
Así es compañero :yep :yep y ojo las de pluviales tambien.....
Avatar de Usuario
por
#78255
qwertyqwerty escribió:"Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m."

"Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma."

Mi edificio solo tiene 2 plantas y el agua solo esta en una de ellas (2 baños, 2 vestaurios...). ¿Necesito hacer eso de la ventialcion primaria?

Si es así, los 2-3 baajntes que tenia pensado poner deben subir hasta por enciam de al cubierta???


Según el CTE, DB HS, deben disponerse subsistemas de ventilación en las redes de aguas residuales, como es tu caso. Por altura, solamente necesitas ventilación primaria prolongando la bajante hasta cubierta y colocando, p.ej, un aspirador estático a la altura reglamentaria. :mira
Avatar de Usuario
por
#78272
Kyle_XY escribió:
qwertyqwerty escribió:"Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m."

"Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma."

Mi edificio solo tiene 2 plantas y el agua solo esta en una de ellas (2 baños, 2 vestaurios...). ¿Necesito hacer eso de la ventialcion primaria?

Si es así, los 2-3 baajntes que tenia pensado poner deben subir hasta por enciam de al cubierta???


Según el CTE, DB HS, deben disponerse subsistemas de ventilación en las redes de aguas residuales, como es tu caso. Por altura, solamente necesitas ventilación primaria prolongando la bajante hasta cubierta y colocando, p.ej, un aspirador estático a la altura reglamentaria. :mira


Ojo, cuando se habla de ventilación, no tiene por qué ser mecánica. Las bajantes se prolongan hasta cubierta (+2m ó +1.3 m), pero se dejan abiertas en su extremo para que cojan aire. No se ponen ventiladores.
El objeto de la ventilación es que tanto en la bajante como en el interior de la vivienda (en el sifón), exista la misma presión (la atmosférica) y no se formen sobrepresiones en la bajante (pistón hidráulico) que absorban el agua de los sifones.
:brindis
Avatar de Usuario
por
#78416
ito escribió:
Kyle_XY escribió:
qwertyqwerty escribió:"Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m."

"Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento de la misma."

Mi edificio solo tiene 2 plantas y el agua solo esta en una de ellas (2 baños, 2 vestaurios...). ¿Necesito hacer eso de la ventialcion primaria?

Si es así, los 2-3 baajntes que tenia pensado poner deben subir hasta por enciam de al cubierta???


Según el CTE, DB HS, deben disponerse subsistemas de ventilación en las redes de aguas residuales, como es tu caso. Por altura, solamente necesitas ventilación primaria prolongando la bajante hasta cubierta y colocando, p.ej, un aspirador estático a la altura reglamentaria. :mira


Ojo, cuando se habla de ventilación, no tiene por qué ser mecánica. Las bajantes se prolongan hasta cubierta (+2m ó +1.3 m), pero se dejan abiertas en su extremo para que cojan aire. No se ponen ventiladores.
El objeto de la ventilación es que tanto en la bajante como en el interior de la vivienda (en el sifón), exista la misma presión (la atmosférica) y no se formen sobrepresiones en la bajante (pistón hidráulico) que absorban el agua de los sifones.
:brindis


Un aspirador estático no es ventilación mecánica, por efecto de la velocidad del viento (Bernoulli) se crea una depresión en la boca del mismo. El propio CTE indica que hay que instalar algún elemento que proteja y favorezca la ventilación:

La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños
y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases.

:comunidad
Avatar de Usuario
por
#78735
Kyle_XY escribió:
ito escribió:
Kyle_XY escribió:
qwertyqwerty escribió:"


Un aspirador estático no es ventilación mecánica, por efecto de la velocidad del viento (Bernoulli) se crea una depresión en la boca del mismo. El propio CTE indica que hay que instalar algún elemento que proteja y favorezca la ventilación:

La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños
y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases.

:comunidad


A ver, si quieres poner un ventilador, estático o dinámico, lo podrás poner en el tubo de "ventilación de los baños", nunca en la "ventilación de la bajante de aguas residuales".
:brindis
Avatar de Usuario
por
#78864
En la ventilacion de bajantes, normalmente lo que quieres no es que salga aire (como en la ventilacón de locales), sino que entre aire (para que no se creen depresiones que vacien los sifones)

En este articulo es bastante podeis ver esto:
http://editorial.dca.ulpgc.es/servicios ... miento.pdf
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro