Hola,
tengo un sistema con una sola BIE de 25 mm. Se ha presupuestado un grupo de bombeo JE y un depósito de 6 M3. La pregunta es, ¿es necesario dotar al sistema de BIES de estos elementos o es suficiente conectandolo a una toma pública de agua de 1 pulgada?. En caso de que se pueda a la toma pública, ¿que caudal y presión mínima son necesarios? ¿y como obtengo estos datos y puedo demostrarlo para certificar la instalación al cliente?
por
#7963
mmmmmm Hola Harvar.

En este mismo foro tienes mucha información de lo que pides , y en el apartado recursos tambien , a mi los compañeros del foro me dijeron esto y creeme si te digo que me ayudaron bastante.

Presion en punta de lanza 2 bar
Diametro de la boquilla 10mm
K= 42
Q=80-100L/min
Pentrada bie=4-6bar y perd de carga de bie 1.7-3 bar
Ojo perdida en la red max= 1 - 1.5 bar

El vol de reserva esta bien , y referente al grupo si lo puedes poner ponlo
aunque yo he hecho proyectos e instalaciones de + de 2 bies sin grupo,
( aquí me van a tirar de las orejas ), pero trabajo a sueldo y aveces ya sabes...

Espera a que los demas compañeros te comenten y que me rectifiquen si me he dejao algo , aqui hay gente muy competente y altruista.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro