Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#7877
Hola a todos;

Queria saber si me puede alguien informar si existe una distancia minima entre una linea de MT y la fachada de un edificio. Agradecería si me indicara alguien la normativa donde poder consultarlo.

El problema es porque hemos dañado una instalación y no queda muy claro si Iberdrola se ha metido en nuestra parcela.

Gracias de antemano y un saludo
por
#7882
Como todavía no existe reglamentación estatal de líneas subterráneas de MT, todo lo que puedas encontrar al respecto serán recomendaciones u ordenandas municipales, por ejemplo U.Fenosa especifica que las distancias a fachadas estarán, siempre que sea posible, de acuerdo con lo especificado por los reglamentos y ordenanzas municipales correspondientes. En cualquier caso te adjunto enlace donde viene algo al respecto:

http://editorial.cda.ulpgc.es/instalaci ... nacion.htm

La NTE-IER (Instalaciones de Electricidad: red exterior) recomienda una separación a línea de fachada de 1m como mínimo.

A modo orientativo, también le puedes echar un ojo al proyecto del reglamento de líneas de alta tensión, aunque ahora mismo no lo se, es lógico que dijera algo.
por
#7911
Si se trata de una linea aerea, la imagen adjunta puede aclararte algo.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#7952
Hablando de las distancias a elementos de las lineas de alta tensión.

En el Art-35 Paso por zonas, el Reglamento de LAAT dice:

_________________________________________________
Las distancias mínimas que deberán existir en las condiciones más desfavorables entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios o construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes:

Sobre puntos accesibles a las personas:

3,3 + U/100 metros, con un mínimo de 5 metros.

Sobre puntos no accesibles a la persona:

3,3 + U/150 metros, con un mínimo de 4 metros.

Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables el mantener las anteriores distancias, en proyección horizontal, entre los conductores de la línea y los edificios y construcciones inmediatos
_________________________________________________________

Lo que parece indicar que esta permitido el paso de lineas aereas sobre edificaciones siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

En la pregunta de un examen he leido la afirmación tajante de que etá prohibido que una linea aerea de alta tension pase por encima de una edificación.

Me pierdo algo??
por
#7961
También le puedes echar un vistazo a este enlace de las NTP, que anunque derogados partialmente sus criterios legales, los técnicos estondo vigentes y operativos:

http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_073.htm
Avatar de Usuario
por
#7966
Clarificador jmamores y muy grafico. Es decir una linea de alta tensión puede pasar sobre una edificación, aunque debe evitarse.
Palabras clave
Temas similares