Segun el reglamento: "El aislamiento de la línea de menor tensión no será inferior al correspondiente de puesta a tierra de la línea de tensión más elevada."

Por tanto en una linea con 1 circuito de 132 y 1 de 25kV, el aislamiento debera ser de 132 kV para los 2.

A que es debido este criterio y no cada uno el que corresponda?
por
#79952
Entiendo que si se deriva la línea de 132kV, por un fallo en su aislador, y por la "misma" torre tienes una línea de 25kV con un aislador para esta tensión, podría derivar el problema a esta línea por ser 1342 kV de tensión superior a ese aislamiento.