Hola Bubu,
Cuando te refieres a CT propio quieres decir de abonado???
Según lo veo yo

(ITC-BT-13):
"En el caso de edificios que alberguen en su interior un CT, los fusibles del Cuadro de BT de dicho centro podrán considerarse como protección de la línea general de alimentación, desempeñando la función de caja general de protección".
Por otra parte, al tratarse de un suministro para un único usuario, no existe LGA (se contrata en media). En este caso la línea desde el cuadro de baja hasta el cuadro del edificio se considera como una derivación individual y puedes tener una cdt de hasta 1,5%.
Y, por ultimo, comercialmente las sección máxima que vas a encontrar es de 240mm2, luego va 2x185 y 2x240.
Si el CT es de compañia la cosa cambia.
Saludos,