Hola a todos,
se ha aclarado practicamente todo, aún así os cuento:
Estoy con los proyectos de un edificio de 28 viv repartidas en 4 portales + garaje. Hice la petición de suministro a U. Fenosa para 381,86 kW. Me solicitan CT y me dan punto de entronque.
En este punto y según mi experiencia:
- Tu envías a la Cia. el proyecto de MT y CT con la ubicación del CT donde tu decidas, donde haya previsto el arquitecto (no lo habrá hecho) o donde se pueda. En mi caso será un CT compacto miniblock de 400 KVA ubicado en la parcela contigua (que es del mismo promotor). La red subt. de MT también la proyectas por donde creas oportuno.
- Te aceptan el proyecto o te ponen unas condiciones para ello y ya sigues con la legalización hasta su puesta en marcha.
- Para la BT, en mi caso, he propuesto realizar una red e instalar 4 CGP (una por portal), para no pasarme de los 100 kW por CGP que pone el reglamento y de esta forma (por desgracia para mí) creo que no hace falta ya proyecto de IEBT para edificio (si para garaje de 28 plazas). La Cia. no te va a decir ni cuantas ni donde tienes que poner las CGP, solo tienes que cumplir la normativa.
- Ahora tengo la duda de si tengo que cumplir el CTE para el proyecto de apertura del garaje al estar visado el de arquitectura antes de su entrada en vigor, pero ese es otro tema.
Si alguno me puede asegurar la necesidad de proyecto de IEBT del edificio en mi caso, que lo haga por favor.
se ha aclarado practicamente todo, aún así os cuento:
Estoy con los proyectos de un edificio de 28 viv repartidas en 4 portales + garaje. Hice la petición de suministro a U. Fenosa para 381,86 kW. Me solicitan CT y me dan punto de entronque.
En este punto y según mi experiencia:
- Tu envías a la Cia. el proyecto de MT y CT con la ubicación del CT donde tu decidas, donde haya previsto el arquitecto (no lo habrá hecho) o donde se pueda. En mi caso será un CT compacto miniblock de 400 KVA ubicado en la parcela contigua (que es del mismo promotor). La red subt. de MT también la proyectas por donde creas oportuno.
- Te aceptan el proyecto o te ponen unas condiciones para ello y ya sigues con la legalización hasta su puesta en marcha.
- Para la BT, en mi caso, he propuesto realizar una red e instalar 4 CGP (una por portal), para no pasarme de los 100 kW por CGP que pone el reglamento y de esta forma (por desgracia para mí) creo que no hace falta ya proyecto de IEBT para edificio (si para garaje de 28 plazas). La Cia. no te va a decir ni cuantas ni donde tienes que poner las CGP, solo tienes que cumplir la normativa.
- Ahora tengo la duda de si tengo que cumplir el CTE para el proyecto de apertura del garaje al estar visado el de arquitectura antes de su entrada en vigor, pero ese es otro tema.
Si alguno me puede asegurar la necesidad de proyecto de IEBT del edificio en mi caso, que lo haga por favor.