Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#8116
bueno con la modificacion de las norma une 20460-5-523 ya hablamos largo y tendido antes del apagon. Resumiendo la nueva norma fija ahora una resitividad standar del terreno de 2,5 k K/W y por eso al aumentar desde 1 K M/W, las capacidades de los cables "caen". No obstante esta es una resistividad standar y por ende entiendo que es cuando no se conoce la real. Bueno ¿alguno conoce una tabla "reconocida" de estos valores para los diferenteseementos por dondo "enterrar el cable" y no ir a la standar? Hace tiempo ABB en su programa DOC (algunos lo echamos de menos por lo didactico que era si tenieas paciencia jejeje) y dichos valores venían aclarando para cada suelo el valor de resitividad y decía además que norma le era de aplicación.
bueno que si alguien conoce dichos valores sería de agradecer los diera a conocer


saludos