Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#81999
Adjunto una copia de la tabla 2.1 del DB SI -clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios-

Me surge la siguiente duda,

Adecuación de local para uso comercial FERRETERIA.

en recintos no situados por debajo de la planta de salida del edificio con instalación automática de extinción

¿como puede ser que sea local de riesgo bajo para S<2000m2, riesgo medio para S<600m2 y riesgo alto para S<25m2?

¿Sabeis si esta tabla está mal?

Idem sin instalación de extinción
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#82003
Tambien depende de la carga al fuego de la página anterior.
Avatar de Usuario
por
#82183
Hola HASTA LUEGO LUCAS,

la tabla no creo que este mal, simplemente mal explicada como muchos puntos del DB SI.
Lo que quiere decir es que si por la densidad de la carga de fuego del almacen tenemos un Local de Riesgo Medio, por ejemplo, este no puede tener mas de 600 m2 si tienes una instalacion automatica de extincion, o mas de 300 m2 si no los tienes. Si te diese Riesgo Alto, el local no podria tener mas de 25 m2 con una instalacion automatica de extincion o no se admirtiria en caso de no tenerla.
Todo lo anterior en recintos no situados por debajo de la planta de salida del edificio, claro.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro