Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#82324
Quisiera plantear una duda que me ha surgido. Resulta que me han pasado un informe con los siguientes valores obtenidos de una medición de los electrodos de puesta a tierra asi como del valor de resistividad del terreno

• Valor de la resistencia simulando arqueta con un solo electrodo:
16,66 ohmios.
• Valor de la resistencia simulando arqueta con dos electrodos:
17,31 ohmios.
• Valor de la resistencia simulando arqueta con tres electrodos:
17,17 ohmos.
• Valor obtenido referente a la resistividad del terreno:
0,49 ohmios


¿Pueden ser estos valores correctos? ¿Dós picas pueden dar mayor resistencia que una?
Avatar de Usuario
por
#82338
Normalmente se añaden piquetas para disminuir el valor de la resistencia. Algo no me cuadra.