Tengo que actualizar un antiguo proyecto de extracción forzada de un garaje, y me dicen que ahora es obligado poner dos unidades de ventilación por cada circuito diseñado. Es decir donde antes se había previsto un extractor, ahora irían dos.

¿Alguien puede decirme en que normativa o reglamento aparece esto? Por más que busco, no consigo encontrarla.

Gracias y Salu2
por
#8854
Muchas veces en el planeamiento o normas del municipio. Míralo por si acaso.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#8902
Además de lo indicado por geda, si la "actualización" del proyecto vas a hacerla conforme a la normativa actualmente vigente deberás guiarte por el DB-HS, sin perder de vista el DB-SI.
por
#8912
Efectivamente es así, lo contempla el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, piden dos extractores y cada uno de ellos con al menos la mitad del caudal de extracción del garaje aparcamiento-
por
#8913
Buenas a todos,

En el RBT también aparece, ¿no?

Un saludo,
por
#8914
OK. Gracias¡¡¡¡
por
#8923
Sí, también lo contempla el REBT, tienes que tomar el caudal de extracción más desfavorable, uno exige 15 renovaciones/hora por metro cuadrado y el otro 7 renovaciones/hora por metro cúbico de volumen. Tienes que justificar estos dos cálculos en proyecto.
por
#9068
¿En que ITC se especifica esto?