Estoy intentando realizar un cálculo de una ventilación natural para un local de otros usos para un centro de transformación.
He llegado a punto que me quedo estancando ya que en ningún momento consigo fórmulas para el cálculo en las cuales influya la superficie en m2 del edificio o su volumen en m3. Agradezco cualquier colaboración o ayuda.

Un saludo.
por
#9246
No me vale, ya que pretendo justificar que al aumentar la superficie de ventilación puedo disminuir la superficie de local. Por eso quiero ver fórmulas en las que influya el tamaño del local.
Gracias de todas maneras.
Avatar de Usuario
por
#9252
El calculo de la ventilación natural para CTs que yo conozco, trabaja con los siguientes conceptos:

- Perdidas del transformador.
-Temperaturas, ambiente y maxima que podemos alcanzar.
-Superficie efectiva de rejillas.
-Diferencia de cotas entre rejillas de entrada de aire y salida.

Nada por ningun lado de la superficie del centro de transformación.