- 05 Oct 2009, 16:23
#187468
Hola a todos.
El otro dia leyendo un hilo, cuyo nombre no recuerdo, me entró la curiosidad de si se podía instalar un kit de emergencia en cualquier luminaria y que esta actuase como alumbrado de emergencia teniendo en cuenta lo que dice la ITC-28 (cumplimiento de normativa UNE, etc) y vuestros propios comentarios.
Duda en mano, pregunté a Zemper y ya he recibido respuesta que corrobora lo que dice Mazinger. Copio lo importante del mensaje:
"...
- Por lo dicho anteriormente, un kit de emergencia, por si solo, no cumple la norma EN 60598-2-22 ni tampoco la norma UNE 20392-93.
- Los kit de emergencia se pueden montar en el interior de de una pantalla fluorescente, haciendo que esta funcione como si de un alumbrado de emergencia se tratase. Pero para que el conjunto KIT+ Pantalla fluorescente se pueda considerar como iluminación de emergencia, según el RBT, el conjunto antes mencionado debe cumplir con la norma EN-60598-2-22 y con la UNE 20392-93 (si se quiere utilizar en España).
- Nosotros como fabricantes de Kit de emergencia, garantizamos que nuestros Kits cumplen con los requisitos eléctricos marcados por las normas, pero no se pueden marcar como que cumplen la norma completa, debido a que no sabemos como se van a montar, en que pantalla etc...
Por tanto y resumiendo, Un kit no puede considerarse como un alumbrado de emergencia, salvo que alguien certifique que el conjunto formado por el KIT+ Pantalla fluorescente, cumple con la norma EN 60598-2-22 (norma Europea) y con la norma UNE-20392-93 (norma española).
Los Kit de emergencia pueden ser utilizados en pantalla fluorescentes, como apoyo al alumbrado de emergencia que marca la norma y que debe cumplir las normas antes señaladas.
También se pueden utilizar en zonas que, por normativa, no estén obligadas a disponer de alumbrado de emergencia, pero que se quiere que dispongan de luz de emergencia en caso de fallo de red."
Espero que con esto nos quede un poco más claro a todos.
Saludos.