Hola a todos,
Estoy realizando una legalizació de aparcamiento privado de 20 plazas. La superficie del mismo es de 500m2 y por CTE necesito dos tramos de extración. La admisión será natural, con una puerta de entrada de coches de rejilla, para tener una depresión correcta.
Mi duda es la siguiente. Tengo un cauldal calculado 8640 m3/h.Como necesito dos tramos, he pensado en dos motores que cada uno extraiga 5000m3/h. Y como solo tengo un hueco vertical para la extracción, he pensado en hacer un sólo conducto (800x400mm pensado para el total de 8640m3/h) en el que se acoplen la salida de los dos motores. Sería un sólo conducto de extracción con una sola boca de expulsión. ¿lo véis rezonable?
Por cierto, en la boca de expusión debe ir un aspirador mecánico, pero nadie lo controla, ¿es así?
Un saludo.