Escalera de no evacuación en uso docente (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#94422
Hola!!

Necesito un poco de ayuda porque tengo una pequeña duda.

Estoy haciendo un proyecto de actividades de una guardería de dos plantas que se comunican mediante una escalera metálica, la escalera no constituye vía de evacuación, ya que la planta primera se evacua por un gran patio de 500m2 que dispone.
Mi pregunta es: es necesario que esté ignifugada la escalera? Si es así, que EI debe tener? Al no ser de evacuación, es necesario que tenga 1,20m de anchura?
En el ayuntamiento me han dicho que para evitarme problemas que hagan la escalera de obra y de 1,20m de anchura, pero eso le supone al cliente un gasto de 6.000€ que no tiene ganas de pagar, yo creo que si no es recorrido de evacuación no debe tener estas características, no??

Gracias de antemano... :D :D
Avatar de Usuario
por
#94454
Sino es un elemento de evacuacion ni debesa dimensionarla como tal, ni debes darle caracteristicas similares.
Pero, ¡ojo! :shock: que cumpla con SU, accesibilidad, etc...
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#94512
Con que cumpla con el tema de accesibilidad del municipio en cuestión, siempre mas restrictivo que el CTE, tiene suficiente.

Pero que no sea en un futuro elemento de evacuacion porque sino puede haber serios problemas.
Avatar de Usuario
por
#94537
¿Una guardería es uso docente? Pega más como hospitalario, por aquello de "personas que necesitan ayuda para la evacuación.."
Avatar de Usuario
por
#94542
Goran Pastich escribió:¿Una guardería es uso docente? Pega más como hospitalario, por aquello de "personas que necesitan ayuda para la evacuación.."


Pues no estaria mal, ademas es mas restrictivo.
Avatar de Usuario
por
#94564
Goran Pastich escribió:Pega más como hospitalario, por aquello de "personas que necesitan ayuda para la evacuación.."


Revisar una de las respuestas a consultas a la Dirección General de Arquitectura, que ya colgué :mira

Por cierto, que para evitar que la escalera objeto del debate, se pueda tomar como vía de evacuación, habrá que tomar medidas al respecto :yep . No basta con decir simplemente "no será vía de evacuación" :nono2

:usuario
Avatar de Usuario
por
#94587
unomas escribió:Por cierto, que para evitar que la escalera objeto del debate, se pueda tomar como vía de evacuación, habrá que tomar medidas al respecto :yep . No basta con decir simplemente "no será vía de evacuación" :nono2

:usuario

¿Que tipo de medidas?Supongo que con señalizar como se debe, la verdadera escalera de evacuacion seria sufiente.
¿Una señalización de SIN SALIDA?Parece excesivo ¿no?
¿Alguna mas?
Un saludo
Última edición por itimogur el 11 Jul 2008, 12:26, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#94629
Iona , has mirado el nº de personas a evacuar ? en la pl. primera solo hay una salida entonces ? Cuantos m2 cuadrados en pl. primera ? :saludo
saludos :D
por
#94649
Gracias por las respuestas,
la escalera cumplirà el SU y el código de accesibilidad ya que dispone de un salvaescaleras correctamente instalado.

La parte de arriba se evacua por el patio de la guarderia, que es de 500m2 y cada classe tiene su salida al patio, hay tres salidas. Del patio se puede evacuar por edificios vecinos (eso ya lo hemos hablado con el técnico), ya que por distancias no teníamos otra solución.

La planta baja se evacua por la puerta principal.

En la planta baja hay 109.62 m2 mas patio de 20m2 y en la planta primera hay 148.31m2 más 493.14m2 de patio
Avatar de Usuario
por
#94872
itimogur escribió:¿Que tipo de medidas?Supongo que con señalizar como se debe, la verdadera escalera de evacuacion seria sufiente.
¿Una señalización de SIN SALIDA?Parece excesivo ¿no?
¿Alguna mas?


La señalización, sí es fundamental :yep , y también adriestrar al personal :saludo
Avatar de Usuario
por
#94874
La señalización, sí es fundamental :yep , y también adriestrar al personal :saludo[/quote]
:mrgreen:
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#94953
Pero sólo tengo esa escalera que comunica una planta con otra??
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro