Estimados compañeros, tengo una duda:

Si la empresa de suministro de agua me asegura tener 4,5 kg/cm2 en mi acometida, y tengo que subir posteriormente 15 m hasta la cubierta y de ahí recorrer unos 75 m hasta dos depósitos de acumulación (y después grupos de bombeo para diferentes redes de fluxores, AFS,ACS,...), en teoría con esa presión llego de sobra, pero ¿al tener que subir 15 m en vertical hay que poner un grupo de presión que me asegure que llego ante una eventual pérdida de presión en la red general?

Saludos cordiales
Avatar de Usuario
por
#95513
Dependera de las perdidas en las instalacion, no se si con 45 m.c.a. te hara falta el grupo de presion. Recuerda que si vas ha poner un grupo de presion que tome agua directamente de la red debes de ponerlo de accionamiento regulable o de caudal regulable. CTE DB HS-4 3.2.1.5.1
Avatar de Usuario
por
#96658
si tienes un papel de la empresa suministradora que te asegura esa presión (dudo que firmen algo así) y por cálculos tienes presión suficiente al consumidor más desfavorable, por supuesto que no hace falta grupo de presión.

:usuario
Avatar de Usuario
por
#96886
Es raro, pero que muy raro, que una empresa suministradora te asegure una cierta presion en un punto determinado, deben de estar muy seguros y eso nunca ocurre. Aunque hay veces que si ocurre y te llevas una gran sorpresa.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro