Buenas,

Estamos realizando un trazado de una linea de 300mm2 XLPE subterránea bajo tubo.
El fabricante se basa para la intensidad máxima admisible de la UNE-HD 60364-5-52:2014 es de 396A para enterrado a 0,7m, 2,5K.m/W y temp. del terreno de 20ºC. Corrigiendo el factor de resistividad del terreno a 1K.m/W. nos da un total de 396Ax1.18=467A.
Por otro lado, nos vamos a la ITC-Bt-07, Tabla 5 y nos aparece que para el mismo conductor, temp de terreno 25ºC, 0,7m y 1K.m/W., tenemos un valor de I.Max.Adm de 620A. A este valor corregimos el paso de terna tripolar (0,8) y la temperatura del terreno a 20ºC (1.04) nos da un valor mucho menos restrictivo. 620A*0,8*1,04=515,84A.

¿A cual nos referenciamos? Dado que necesitamos una I nom de 500A estamos en un dilema.

Gracias de antemano. :rolleyes
Avatar de Usuario
por
#368339
Busca en el foro hay varios hilos sobre este tema