Que diferencia hay entre interruptor manual de corte en carga e interruptor automatico?
por
#48523
un interruptor de corte en carga no actua en caso de cortocircuito solo sirve como seccionador y ademas soporta la desconexion con carga, pero nada mas. Un automatico actua en caso de cortocircuito. No se si me explico bien. Normalmente los interruptores de corte en carga se utilizan como interruptor general de cabecera de un subcuadro, ya que como todo lo que cuelga aguas abajo estará protegido por los magnetotermicos no es necesario que sea automatico.
Avatar de Usuario
por
#48547
saludos mota y perdon por la incisión. Un interruptor en carga sirve como interruptor no como seccionador obligatoriamente. Se que es cogersela con papel de fumar pero puede dar luegar a problemas. El interruptor de corte en carga cortará manualmente con carga pero no ante ningún parámetro electrico como el automátioc. pero una vez abierto no asegura la apertura, cosa que sólo hace el seccionador o un interruptor-seccionador. Como no dice si es At o BT ante la duda y lo peligroso de esta confusión en AT lo aclaro. Lo mismo de peligroso o mas es abrir un seccionador (que no sea interruptor) con carga.

saludos
por
#48574
Eso pienso yo.

Hé visto interruptores de corte en carga que una vez abiertos, visualmente no sabes si los contactos estan separados: Entonces, no son seccionadores. Simplemente interruptores.

Aunque otros modelos sí los hé visto, como en alguna centralización. Entonces son interruptores-seccionadores.

Hay una ligerísima diferencia.

Saludos
por
#48581
Entonces para la cabecera de un subcuadro, cual de los dos recomendais?
por
#48583
A ver,

Como recomendable, desde luego es el int corte encarga, por lo útil y barato, siempre que el resto de las líneas tengan su automático omnipolar.

Sería cuestión de mirar a nivel reglamentario.
Avatar de Usuario
por
#48614
de acuerdo con listerlaan

el cabecera de línea automático y en cabecera de cuadro interruptor en carga con características de seccionador
por
#48628
Exacto, obviamente todos los circiitos del subcuadro deben llevar proteccion magnetotermica individualizada.
por
#48665
Entonces logicamente para un interruptor manual no hay que calcular poder de corte
Avatar de Usuario
por
#48675
exacto no hay poder de corte tal y como se entende por tal en los magntetotermicos pero a lo mejor si tal y como se entiende en los contactores
por
#367537
El interruptor de corte en carga que ustedes hablar es el rupto fusible ? Si el ruptu fisible solo podras calcular el fusible del interruptor que apto para carga, y su protecxion sera el fusible ruptor, nada mas en una celda de aire. Por lo visto usan sf16 o vacio
Avatar de Usuario
por
#367542
no.. no es un ruptofusbile un interrupotr de corte en carga es un interrupto (valga la redundancia ) que corata con corriente circulante, deje de contestar temas tan antiguos, para que veamos lo listo que es, ademas contestando lo que le sale de las pelotas.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro